发表于 2012-9-14 01:21:29 | 显示全部楼层
 
赞一个!1
 
发表于 2012-9-14 01:21:55 | 显示全部楼层
 
好好学习下
 
发表于 2012-9-14 01:22:18 | 显示全部楼层
 
正在学习,谢谢分享~
 
发表于 2012-9-14 01:22:44 | 显示全部楼层
 
多谢楼主,正在学习。
 
发表于 2012-9-14 01:22:45 | 显示全部楼层
 
学习热分析
 
发表于 2012-9-14 01:22:53 | 显示全部楼层
 
我也试做了这个题,但结果沿右边界BC的温度没有变化,值恒为是0,不知是不是因为设置的BC边的边界条件设置了温度为0?谁能帮我解答一下?谢谢
 
发表于 2012-9-14 01:23:22 | 显示全部楼层
 
看了楼主的资料,已经知道问题了,非常感谢
 
发表于 2012-9-14 01:23:27 | 显示全部楼层
 
好东西,顶楼主
 
发表于 2012-9-14 01:23:29 | 显示全部楼层
 
可以设置初始温度,温度是会随着输入Power发热而改变的.
 
发表于 2012-9-14 01:24:24 | 显示全部楼层
 
谢谢!这个问题解决了,右边界和上边界应该设置的是对流系数和环境温度,而不是设置初始条件为0。。。
 